注册忘记密码

广阳水务网—广泛交流  阳光经营

查看: 13833|回复: 0

[施工交底] 干砌石体施工技术交底

[复制链接]

41

主题

41

帖子

173

积分

注册会员

Rank: 2

积分
173
发表于 2019-2-11 08:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 仅有的自私 于 2019-2-11 10:14 编辑

干砌石体施工技术交底
1范围
本工艺标准适用于水利工程小型水库除险加固贴坡式排水棱体与堆石式排水棱体。
2施工准备
2.1砌石体采用毛石砌体和卵石砌体。毛石采用人工从坝后弃料堆和附近溢洪道开挖料当中捡拾堆放,50装载机装车,20t自卸车拉运至工作面,卵石采用挖掘机从下游料场挖装,20t自卸车拉运至工作面
2.2 石料材质坚实新鲜,无风化剥落层或裂纹,石料表面无污垢、水锈等杂物,用于表面的石料必须具有一个用作砌体表面的平整面且色泽均匀,物理力学指标符合施工图纸的要求。
2.3 砌石体可采用毛石砌体和卵石砌体各种石料外形规格如下:
毛石砌体:毛石应呈块状,中部厚度不应小于15cm。规格小于要求的毛石(又称片石),可以用于塞缝,但其用量不得超过该处砌体重量的10%。 卵石砌体卵石厚度不大于30cm长度与厚度之比不得大于1.5。安排测量队进行测量放样严格控制坡面平整度。
安排测量队进行测量放样严格控制坡面平整度。
对已填筑到一定高程的下游坡面进行平整夯实将坡面修整平顺。

3质量控制
3.1 砌筑要求平整、稳定、密实、错缝。
3.1.1平整:干砌石在斜坡面上的标高及平整度采用拉线控制,在坡顶和坡脚每隔10m对应各打一根桩,桩上作出相应标高。在两根桩上标高间拉一根线,10m间两根线间再拉一根线,此线可以在前两根线上移动。砌石时,块石的平面就可以以这根线为准。在砌筑过程中应随时检查坝身和边坡是否符合设计要求。同一层面应大致砌平,相邻砌石块高差宜小于2~3cm,表面不得塞小石头。
3.1.2稳定:不能采用外侧立石中间填心的方法,砌石的表面须平整,石块安置必须自身稳定,要求大面朝上,适当摇动或敲击,使其平稳。
3.1.3错缝:砌石时,须自下而上,由内而外,接缝应相互交错,使其密实稳牢,不得有直缝现象,缝宽不大于3cm。最后缝内填充碎石并人工找平。石料如有薄弱的棱边畸角,应加修整才可使用。同一砌筑层内,相邻石块应错缝砌筑,不得存在顺流向通缝。上下相邻砌筑的石块,也应错缝搭接,避免竖向通缝。
3.1.4所选石料必须选定质地坚硬,不易风化,没有裂缝且大致方正的块石,其厚度要不小于20cm,其抗水性,抗冻性,抗压性要符合有关技术的规定。不允许使用薄片、条状、尖角等形状的块石。风化石、泥岩等亦不得用于抛填。
3.2砌筑作业面的油污、散落的石渣及干硬胶结料,应及时清理干净。
3.3严格执行上下错缝,铺浆及填浆饱满密实的规定,防止铺浆遗漏或插捣不严。
3.4砌体应按设计要求分块施工,同一坝块内的坝体砌筑,宜逐层全面连续上升,相邻砌体高差宜在1.5m以内,且按石料规格及上下错缝要求砌成阶梯形。     
3.5同一层砌体应内外搭接,错缝砌筑,块石砌筑,应看样选料,修整边角,保证竖缝宽度应在2~3cm。
3.6施工人员要严格按照技术人员放线施工,不得随意更改边线。
3.7干砌石砌筑前要先铺土工布,一定摊够40cm厚的石子垫层,厚度均匀,垫层的含泥量应小于5%,垫层与干砌石铺砌层配合铺砌,随铺随砌。
3.9块石砌体外露面的坡顶和侧面,应选用较整齐的块石砌筑平整。
3.10 反滤层施工过程中应使用模板隔开各滤层,以尽量减小滤层之间的混合。
3.11遇大雨停止施工,并妥善排水保护。     
3.12严格按照《砌石工程作业指导书》施工,确保砌石工程内部质量和外观质量均达到优良工程标准。

回复

使用道具 举报

发表回复

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表